help me....!!! UPS ga ada output

Discussion in 'Elektronika Umum' started by denmase, Dec 29, 2010.

  1. denmase

    denmase Well-Known Member

    Messages:
    311
    Likes Received:
    260
    Trophy Points:
    73
    saya punya UPS Merk Pascal Tiype P-600WL
    kerusakan tidak ada output.
    Saat dicolok ke listrik output juga ga ada. yg ada cuma output keluaran dari aki.
    Fuse dah dicek OK.
    Help me...... pls.....:frusty::frusty::frusty:
     
  2. pri

    pri New Member

    Messages:
    382
    Likes Received:
    58
    Trophy Points:
    0
    udah pasti bgian inverterny bos.

    Coba di lihat2 dulu kondisi komponen.
    Untuk bgian switching step up tegangan nya.
    (transistor jejer2 bnyk)

    atau ic pengatur switching.

    Relay ny gmn?
     
    denmase likes this.
  3. DYSANTO

    DYSANTO Moderator Moderator

    Messages:
    658
    Likes Received:
    863
    Trophy Points:
    0
    Wah klo ada tutorial repair UPS mau donk... ada 2 biji ni yang koit
     
  4. pri

    pri New Member

    Messages:
    382
    Likes Received:
    58
    Trophy Points:
    0
    waduh..
    Elektronik tdk seperti hp gan.
    Tutorial ny dari a-z ya cm teori komponen.
    90% ny adalah
    pengalaman serta kejelian dan kesabaran membaca fungsi dari komponen dalam rangkaian.

    Btw..
    Koitny gmn gan
     
  5. denmase

    denmase Well-Known Member

    Messages:
    311
    Likes Received:
    260
    Trophy Points:
    73
    thx bros. tak coba dulu......
    btw skema/alur jlanya arus ada ga bos..........
    nti hslnya tak kabari.........
     
  6. pri

    pri New Member

    Messages:
    382
    Likes Received:
    58
    Trophy Points:
    0
    elektronik servis g perlu skema bos..
    Karna jalurny paling banyak cuma 2 tingkat.
    (atas bwh pcb).

    Sy kasih trik nih bos.

    1. Smua peralatan sekarang di jalankan oleh komponen aktif.
    2. Bila matot pasti komponen aktif tdk bekerja.
    3. Tdk bekerjany karna rusak atau tidak ada tegangan masuk ke komponen tsb.
    4. Cek dulu smua transistor..
    Cabut dr rangkaian saat mengukur supaya tdk terjadi salah ukur.
    Saat mengukur..letakkan saja komponen di meja dan tangan jangan menyentuh ujung alat ukur..
    Spy tdk ada salah ukur.
    4. Bila smua ok
    cek semua dioda dan zener di rangkaian.
    G perlu di copot bos.
    5. Setelah yakin smua ok..
    Pasang lg di tempat smula.
    Yakinkan ada tegangan masuk ke ic dan komp tsb.
    6. Bila smua langkah di jalankan dan agan tahu cr mengukur..sy yakin ketemu penyakit ny.
     
    denmase likes this.